Lyssna

Föroreningar och bergvärme i Halvorstorp

I Halvorstorp fanns det mellan 1950 och 1974 en kemtvätt på fastigheten Järnsågen 3. I början av 2000-talet hittades föroreningar på tomten och i huset. Saneringen av tomten är färdig, men det finns fortfarande begränsningar för att borra efter bergvärme i området.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Bakgrund

I två årtionden bedrevs en kemtvätt på fastigheten Järnsågen 3 i Halvorstorp där de använde medlet perkloretylen som både är hälsofarligt och miljöfarligt. I början av 2000-talet hittades föroreningar efter perkloretylen på tomten och i huset. Även grundvattnet var förorenat. Det fanns också en förorening i grundvattnet under huset som då stod på tomten. När perkloretylen går ner i marken lägger det sig under grundvattnet. Det innebär att om grundvattnets strömmar ändras kan föroreningen sprida sig.

Efter en tioårsperiod  av flera olika studier på fastigheten beviljades Trollhättans Stad pengar av staten för att sanera fastigheten. Saneringen pågick under tre år mellan 2015 och 2018 och avslutades under 2019 med framgång.

Risker och undersökningar framåt

Risken för påverkan för boende på fastigheten och omgivningen är minimerad tack vare saneringen. För att säkerställa att grundvattnet inte påverkas på något sätt i efterhand fortsätter vi att kontrollera grundvattenkvaliteten regelbundet. 

Begränsningar för att borra efter bergvärme

Det har tidigare inte varit tillåtet att borra efter bergvärme i närheten av Järnsågen 3. I och med att saneringen har gått bra har Samhällsbyggnadsförvaltningen ändrat begränsningarna. Nu får man borra i närheten om man gör vissa kontroller och åtgärder. Inom fastigheterna Järnsågen 3, Järnsågen 4 och del av Järnsågen 2 är det dock fortsatt förbjudet att borra.

restriktionsområde Järnsågen.jpg

Krav vid borrning i närheten

För att få borra i angränsande kvarter norr, väster och öster om Järnsågen 3 och 4 finns två alternativ:

Alternativ 1

  • Entreprenören som utför borrningen ska utgå från att det finns eller kan finnas klorerade lösningsmedel över riktvärdena. Skyddsutrustning ska användas vid borrningsarbeten.
  • Provtagning ska ske på berggrundvatten med hänsyn till klorerade lösningsmedel. Analys ska ske av ackrediterat laboratorium.
  • Berggrundvattnet ska renas genom ett aktivt kolfilter innan det släpps ut till dagvatten. Vattnet ska provtas och analyseras med hänsyn till klorerade lösningsmedel. Analys ska ske av ackrediterat laboratorium.

Alternativ 2

  • Entreprenören anlitar en miljökonsult. Vid borrningen kontrolleras om berggrundvattnet innehåller klorerade lösningsmedel med hjälp av ett så kallat PID-instrument. Mätningen görs i fält. Berggrundvattnet får inte släppas ut innan miljökontroll.
  • Om resultatet från PID-instrumentet visar värden under 1ppm på kallt prov, eller under 10ppm på rumstempererat prov ska vattenprov tas för analys av klorerade lösningsmedel på ackrediterat laboratorium. Efter detta kan arbetet fortsätta utan särskilda skyddsåtgärder.
  • Om resultatet från PID-instrumentet visar värden över 1ppm på kallt prov och/eller över 10ppm på rumstempererat prov ska entreprenören använda skyddsutrustning. Berggrundvattnet ska behandlas med aktivt kolfilter innan utsläpp till dagvatten. Vattenprov tas för analys av klorerade lösningsmedel på ackrediterat laboratorium.

Värmepump

Anmälan om att installera värmepump